一般FC柜是否控制电源丢失后就会跳开?
一般FC柜是否控制电源丢失后就会跳开?
我厂改造的FC接触器柜厂家说需要控制电源保持,如果运行中停了控制电源,30秒以后会跳开接触器,不知道是不是所有FC都是这样?
还有FC柜其他设计上与断路器柜有什么不同?要注意的地方?谢谢大家
发布于
2007-08-29 09:03:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
ycl1979
我也碰到过类似情况,是天水产的,9618156说得对,接触器有电保持和机械保持两种。
2007-08-30 21:28:30
来自 PC
评论
举报
9618156
据我理解,你说的那种fc应该掉电之后会跳开。
应该有电保持和机械保持两种。