土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 大唐黄岛发电有限责任公司PC400V低压MT断路器综合保护装置招标

大唐黄岛发电有限责任公司PC400V低压MT断路器综合保护装置招标

发布于:2013-01-15 14:15:15 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
大唐黄岛发电有限责任公司PC400V低压MT断路器综合保护装置招标
所属行业:机械电子电器,能源化工
标讯类别: 国内招标
资源来源: 其它
所属地区:山东
招标人:大唐黄岛发电有限责任公司
1、设备名称: PC400V低压MT断路器综合保护装置
2、资金来源:2013年技改费用
3、安装地点:青岛市黄岛区
4、招标范围及要求:
招标范围:
电动机保护测控装置:55套。
技术要求:
总则
本技术规范书适用于大唐黄岛发电发电有限责任公司PC400V低压MT断路器工程的综合保护装置设备招标。它包括装置的功能设计、结构、性能、安装和试验等方面的技术要求,采用的规范和标准,供货范围和设计分工,资料交换等技术问题。
本技术规范书提出的是最低限度的技术要求,并未对一切技术细节作出规定,也未充分引述有关标准和规范的条文,供方应保证提供符合本技术规范书和工业标准的优质产品。投标方应提供:
(1)满足本招标文件和所列标准要求的高质量产品及其相应服务并提供相关试验报告;
(2) 投标方提供的产品必须具有30台套机组容量为600MW及以上发电机组主厂房设备(环境与我厂相似)成功运行三年,运行实践证明是成熟可靠的产品。投标方应具有5年以上设计、制造同类设备的历史,在安装调试运行中未发现重大的设备质量问题或已有有效的改进措施。
4.1 装置功能要求
4.1.1 0.4kV微机综合保护测控装置基本技术要求
本工程装设集保护、控制、测量、计量、通信于一体的高性能微机综合保护测控装置,微机型综合保护测控装置在投标书内进行单独报价,并将产品价格计入投标总价。
微机型综合保护测控装置额定参数:
4.1.1.1 额定数据
􀁺 直流电源: 85V~265V
􀁺 交流电源: 85V~265V
􀁺 交流电压: 380V、100V
􀁺 交流电流(等级): 5A(端子接线)
1A、5A 、25A、100A、150A、250A、400A(穿芯接线)
􀁺 频率: 50Hz
4.1.1.2 功率消耗
􀁺 直流电源回路: ≤10W
􀁺 交流电压回路: <1VA/相(额定380V 时)
<0.5VA/相(额定100V 时)
􀁺 交流电流回路: <0.5VA/相(正常工作时)
4.1.1.3 工作环境
􀁺 环境温度: -10℃~+55℃ 保证正常工作
􀁺 相对湿度: 5~95%
􀁺 大气压力: 80~110KPa
4.1.1.4 精确工作范围
􀁺 电流: 端子接线的CT:0.1In~20In ; 穿芯接线的CT: 0.1In~10In
零序CT:0.1In~10In
􀁺 电压: 5%Un~120%Un
􀁺 频率: 45Hz~55Hz
4.1.1.5 定值误差
􀁺 电流及电压定值误差: <±5%整定值
􀁺 时间定值误差:
􀂗 无延时段 <30ms ± 10ms
􀂗 定时限延时段 < ±1%整定时间 + 30ms
􀂗 反时限延时段 符合反时限曲线
4.1.1.6 热稳定性
􀁺 2 倍额定电流可连续运行
􀁺 10 倍额定电流可连续运行10 秒
􀁺 40 倍额定电流可连续运行1 秒
4.1.1.7 DCS 测量接口输出
􀁺 输出范围: 4~20mA
􀁺 输出精度: 0.5 级
4.1.1.8 接点容量
􀁺 跳、合闸出口(常开接点): 8A,AC 250V(吸合)
􀁺 信号出口(常开接点): 5A,AC 250V(吸合)
􀁺 开关量输入: 外部有源(强电)输入,导通电流<10mA
4.1.1.9 测量精度
􀁺 电压、电流: 0.5 级
􀁺 频率: 0.02Hz
􀁺 P、Q、COSΦ: 1 级
􀁺 遥信分辨率: ≤2ms
􀁺 电度积分精度: 2 级(由保护CT 接入计算)
􀁺 GPS 对时精度: ≤1ms
4.1.1.10 通信
􀁺 RS485: 通信速率 9.6~115.2 Kbps 可调,支持双网,通信介质支持屏蔽双绞线
􀁺 CAN: 通信速率 50k~125 Kbps 可调,支持双网,通信介质支持屏蔽双绞线
􀁺 PROFIBUS: 通信速率最高可达12Mbps,支持双网,可采用普通通信接口及屏蔽双绞
线,也可采用专用高速接口及专用通信电缆实现高速通信。
4.1.1.11 抗干扰性能
􀁺 能承受 GB/T14598.14-1998(idt IEC255-22-2)标准规定的严酷等级Ⅳ的静
电放电试验。
􀁺 能承受 GB/T14598.9-1995(idt IEC255-22-3)标准规定的严酷等级Ⅲ的辐
射电磁场干扰试验。
􀁺 能承受 GB/T14598.13-1998(idt IEC255-22-1)标准规定的严酷等级Ⅲ的
1MHz 脉冲群干扰试验。
􀁺 能承受 GB/T14598.10-1996(idt IEC255-22-4)标准规定的严酷等级Ⅳ的快
速瞬变干扰试验。
4.1.1.12 机械性能
􀁺 振动
能承受GB/T11287 中规定的严酷等级为1 级的振动耐久能力试验。
能承受GB/T11287 中规定的严酷等级为1 级的振动响应能力试验。
􀁺 冲击
能承受GB/T14537 中规定的严酷等级为1 级的冲击耐久能力试验。
能承受GB/T14537 中规定的严酷等级为1 级的冲击响应能力试验。
􀁺 碰撞
能承受GB/T14537 中规定的严酷等级为1 级的碰撞试验。
4.1.1.13 耐湿热性能
能承受GB7261 第21 章规定的湿热试验。
4.1.1.14 主要遵循标准
􀁺 GB/T14598.13-1998(idt IEC255-22-1) 量度继电器和保护装置的电气干扰试验第一篇:1MHz 脉冲群干扰试验
􀁺 GB/T14598.14-1998(idt IEC255-22-2)量度继电器和保护装置的电气干扰试验第二篇:静电放电试验
􀁺 GB/T14598.9-1995(idt IEC255-22-3) 量度继电器和保护装置的电气干扰LPC 系列低压综合保护测试验第三篇:辐射电磁场干扰试验
􀁺 GB/T14598.10-1996(idt IEC255-22-4)量度继电器和保护装置的电气干扰试验第四篇:快速瞬变干扰试验
其他指标满足 DL478-92《静态继电保护及安全自动装置通用技术条件》
4.1.2 基本功能及配置
保护装置应具有以下基本功能:
􀁺 采用先进的 32 位高性能嵌入式处理器作为CPU。在软件设计上,保护模块与其他模块(遥测、遥控、遥信)完全分开;保护功能不依赖通讯网,网络瘫痪与否不影响保护正常运行。
􀁺 完备而配置灵活的保护功能,准确、可靠的测控功能。
􀁺 安全可靠的高速现场总线技术,支持双网,支持多种现场总线接口和通讯协议。
􀁺 采用全密封嵌入式结构,精心设计抗干扰组件,全面满足 IEC255 和GB/T14598 规定的各种EMC 试验要求。
􀁺 采用汉字液晶显示,人机界面友好,小键盘操作方便,树形菜单,遥信、遥测、跳闸报告、告警报告等装置内部所有的信息都能在液晶上汉化显示,使调试、运行、维护方便。
􀁺 完善的软、硬件自检功能。
􀁺 配备了适用于增安型防 爆电动机的 TE 时间保护,通过了“国家防 爆电气产品质量监督检验中心”的检 验。
􀁺 开关量输入接口电路均采用强电源(交、直流)驱动,全隔离设计,抗干扰力强。
􀁺 对于控制电源采用直流电源的回路,装置可采用交直流双输入电源,当直流出现故障时,由交流辅助电源给装置供电,以满足电动机回路需连续稳定运行的要求。
􀁺装置均配置外部零序电流输入接口,提高了接地保护的精度和灵敏度。
􀁺装置可提供最多12 个开入和7 个开出的功能。同时所有开入开出可进行可编程逻辑
设定,可选择为常开、常闭等类型,方便工程设计。
􀁺 提供故障录波功能
1)对于0.4kV电源开关、工作开关、联络开关回路,每套保护装置应有但不局限于下列功能:
 ①保护功能
 电流速断保护(低电压闭锁过流一段)
 电流限时速断保护(低电压闭锁过流二段)
 过电流保护(过流三段)
 接地保护(自产,外接零序可选)
 过负荷保护
 后加速保护
 低电压保护
 PT 断线告警
 ②测控功能
 12 路的开入采集、装置遥信变位、事故遥信
 7 路继电器输出控制
 交流量采集:三相电压、三相电流、零序电流、有功功率、无功功率、功率因数、频率
 装置自诊断报警
 电度积分功能,完成电能计量
 断路器分合闸控制功能
 ③其他功能
 1 路4~20mA 直流模拟量输出,替代变送器作为DCS 测量接口(选配)
 装置带有 GPS 时钟同步接口,以确保装置的时钟与系统同步
事件记录、事故追忆等
2)对于电动机回路,每套保护装置应有但不局限于下列功能:
 ①保护功能
 过热保护
 过负荷保护(定时限、反时限曲线可选)
 断相(不平衡)保护
 接地保护(自产,外接零序可选)
 堵转过流保护
 启动时间过长保护
 欠载保护
 外部故障连锁保护
 TE 时间保护
 接触器分断电流保护(溢出故障)
 欠功率保护
 熔丝断线告警
 欠电压保护
 过电压保护
 相序保护
 电流速断保护
 ②测量功能
 12 路遥信开入采集
 7 路继电器输出控制
 遥测量:三相电流、电流不平衡率、三相电压、P、Q、电能累计、功率因数、频率、三相电流和电压的角度等
 ③控制功能
提供各种控制模式:
 保护模式
 保护模式 A(双继电器控制)
 直接启动
 直接启动 A(双继电器控制)
 双向启动
 双向启动 A(双继电器控制)
 星三角启动模式
 与断路器配合的保护模式
 与断路器配合的直接启动模式
另外,装置还提供对电动机的欠压重启动控制功能。
 ④其他功能
 1 路4~20mA 直流模拟量输出,替代变送器作为DCS 测量接口(选配)
 装置带有 GPS 时钟同步接口,以确保装置的时钟与系统同步
 事件记录,故障录波等
具体招标范围和要求以最终招标文件为准。
5、现邀请合格的潜在投标人就以上材料提交资格预审文件。
6、资格预审条件:
6.1 凡愿意参加投标的单位应按资格预审公告的要求,在指定地点和指定时间,将资格预审文件和资料递交至招标单位。
6.2 合格的投标人应具有圆满履行合同的能力,具体应符合下列条件:
6.2.1 投标人在法律上和财务上独立并能合法运作,具有法人地位和独立订立合同的权力。
6.2.2 投标人在专业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应的资格和能力。
6.2.3 投标人具有完善的质量保证体系及其质量认证证明。
6.2.4 投标人具有良好的银行资信和商业信誉,没有处于被责令停业或破产状态,且资产未被重组、接管和冻结。
6.2.5 资格和业绩:
6.2.5.1 经国家有关部门审查并认可具有设计、制造或经销本次招标设备的能力;
6.2.5.2 近几年来在外加工方面有较多、较好业绩。
6.2.6 本次招标不接受联合体投标。
6.2.7 法定代表人为同一人的两个(及以上)的投标人不得同时投标;母公司、全资子公司及其控股公司不得同时投标。
7、资格预审文件(请注明参加预审的标段名称)
潜在投标人应提供下列文件和资料:
7.1 投标人法定代表人授权书;
7.2 投标联系人及联系方式(手机、传真、电子邮箱);
7.3企业法人营 业执照(经年检合格的工商局复印件);
7.4产品生产制造许可证、有关鉴定材料;
7.5工厂简介(包括生产能力、设备、厂房、人员)
7.6质量保证体系及其质量认证证明;
7.7经国家有关部门认可的审计机构审计并签字的近三年资产负债表、损益表、现金流量表等会计报表以及审计报告;
7.8近三年投标设备供货业绩表及用户使用证明(包括正在执行的合同,请注明业绩中的机组容量);
7.9三年内介入诉讼情况证明。
8、请将书面的资格预审文件和资质审查表须在2013年1月22日17:00之前(北京时间),按下述地址邮寄或者递交,不接受电子版资格预审文件。
9、报名时间地点:
9.1报名时间:2013年1月15日-2013年1月22日
报名方式:报名前请电话咨询,获取报名表格;填写后加盖公章传真到010-63347880

【招标部】联系人:周永强 蒋 利

移动手机: 18310255214

联系电话: 010-63347001 / 010-63347880

传 真: 010-63347880

电子邮箱(E-mail): zhaobiaoxiangmubu@163.com
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 357 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

大唐黄岛发电有限责任公司PC400V低压MT断路器综合保护装置招标公告

大唐黄岛发电有限责任公司PC400V低压MT断路器综合保护装置招标公告招标编号:开标时间:所属行业:机械电子电器,能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其它所属地区:山东 1、设备名称: PC400V低压MT断路器综合保护装置2、资金来源:2013年技改费用3、安装地点:青岛市黄岛区4、招标范围及要求:招标范围:电动机保护测控装置:55套。技术要求:总则本技术规范书适用于大唐黄岛发电发电有限责任公司PC400V低压MT断路器工程的综合保护装置设备招标。它包括装置的功能设计、

回帖成功

经验值 +10