土木在线论坛 \ 施工技术 \ 市政工程施工 \ 【求助】有关于板桩码头脱榫的处理问题请教
本人目前遇到一问题,就是一个内河板桩码头的施工现场。板桩长16m,打桩单位因为不太正规,打桩过程中没有注意测量控制,有两处板桩出现了脱榫的现象,在桩的预制过程中没有准备楔形桩,请问哪位高手能提供一个处理措施,先在此谢过了。我有点眉目,但怕出错……

全部回答(2 )

  • abuhan
    这样的桩能验收么,拔了重打!!!
    2013-01-16 18:43:16 来自 PC 评论 举报
  • huabao1990
    在脱榫部位补插一根板桩,补插板桩的高程在码头前面港池泥面一下2.0m,在补插板桩的两侧采用高压注浆的方法来封闭脱榫部位的缺口,高压注浆采用旋喷法!
    仅供参考!!
    2013-01-16 10:09:16 来自 PC 评论 举报