土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 这两个混凝土框架老厂房改造加固方案哪个好

这两个混凝土框架老厂房改造加固方案哪个好

发布于:2013-01-15 10:04:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
最近在做一个三层混凝土框架的化工厂房,建筑已使用20年,无施工图等原始资料,原设计主要设备承重于二层框架梁上,现原设备均已拆除要布置4台新设备,位置与原设备相同,最大设备重量20吨。
业主确认原设备最大重量25吨,但考虑老化要求按最大承重10吨设计,故原结构需要加固,原框架柱为600*400,主梁600*300,次梁400*250,个人感觉柱子承重应该没有问题,但梁肯定需要加固,加固方案有两个:
1、一二层柱及二层梁均外粘型钢加固,此方法虽可靠,但施工较麻烦,业主的施工队不具备专业资质,质量难保证;
2、设备四周增加型钢支撑梁,两端植筋与柱上,此方案柱子未加固,但施工方便快捷;
附图如下,请各位高手支招

1.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • pepeer_ann33
    pepeer_ann33 沙发
    学习了,现在也有一个需要加固的项目
    2014-03-05 16:48:05

    回复 举报
    赞同0
  • xingxt88
    xingxt88 板凳
    你这就这样拍拍脑袋去加固的肯定不行啊。我现在在做一个影剧院改建的项目,拿着20年前大师们手画的图纸我一分不差得输到pkpm里面重新算了一遍。改变原来建筑结构有时候对整体指标也是有影响的。建议严谨得局部重新计算一遍再进行加固,花不了多少时间。
    2013-01-23 14:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多