请问室内消火栓的保护半径如何得出的
今天看规范觉得保护半径应该是20x0.8+10sin45=23米,为什么我们用27米呢
发布于
2007-08-28 22:27:28
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(7 )
dodo56
忘了是高规还是低规的条文解释说:消防队一般采用20的龙带.今天问设备室的前辈,解释是皮带采用25米的,要不消火栓的密度会过小.因为火灾毕竟是以外事件.
2007-08-30 20:57:30
来自 PC
评论
举报
pyl2006
《高规》7.4.6.6 消火栓应采用同一型号规格。消火栓的栓口直径应为65mm,水带长度不应超过25m,水枪喷嘴口径不应小于19mm。