土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 请教变压器差动电流的计算方法

请教变压器差动电流的计算方法

发布于:2013-01-14 22:41:14 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近在研究110kV三圈变压器的差动保护,发现一个,望各位童鞋指教
问题如下:
根据基尔霍夫定理,变压器正常工作时,一次侧差动电流为0,
当经过各侧TA后,二次侧电流均为小于等于5A额定电流的电流,且相位均经过软件校正过,即各侧同相电流相位相同
那么,根据差动电流计算公式Id = |I1 + I2 + I3|,那么差动电流计算就不是0了????

真心求教,在此先谢过了!!
  • ssds_ssds
    ssds_ssds 沙发
    “且相位均经过软件校正过,即各侧同相电流相位相同”这话不对,校正后相位相差180度。
    2013-01-20 22:36:20

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 399 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

招标:高导铜材项目干式变压器招标公告

高导铜材项目干式变压器招标公告所属行业:能源化工标讯类别: 国内招标资源来源: 其他所属地区:安徽省铜陵有色金属集团股份有限公司高导铜材项目干式变压器日期:2013年1月14日招标编号:JCH20130352376铜陵有色金属集团股份有限公司高导铜材项目系经过项目审批部门备案的企业投资项目,欢迎满足资格条件的潜在投标人索取招标文件投标。1、招标内容:干式变压器 数量:6台,清单如下:

回帖成功

经验值 +10