土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 地下室设计 \ 嵌固端在地下-2层底板时,外墙处理问题

嵌固端在地下-2层底板时,外墙处理问题

发布于:2013-01-14 21:51:14 来自:建筑结构/地下室设计 [复制转发]
1. 最近遇一工程,大底盘高层。建设方要求中间为地下广场,详剖面图。建筑图主楼外墙为地下室外墙。
2. 准备-3层顶面(-2层底板)处,作为嵌固端。那么主楼外墙拟采用下面两种处理方法:
1)外墙与挡土墙合并。
2)外墙与挡土墙分开(外墙与挡土墙分两次施工)。
3. 请问:采用哪种方法比较合适?有何注意事项? 未命名2.jpg

未命名2.jpg


未命名1.jpg

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • gchinaren
    gchinaren 沙发
    请首先考虑一下:
    1、基础埋深问题。
    2、嵌固端在-2层楼板处对吗?能否满足相关要求?
    3、其次再考虑你提出的问题。
    2013-02-19 11:23:19

    回复 举报
    赞同0
  • yyc5795y
    yyc5795y 板凳
    本帖最后由 yyc5795y 于 2013-2-19 09:53 编辑

    1. 本人发此贴的主要目的:是想解决-2层以上主体结构如何计算的问题?
    2. 外墙整浇的话。缺点:与土相邻部分的外墙很长,平面刚度偏置。且影响刚度比2的控制等。计算理论上说不清楚。优点:施工方便。
    过去做过一单栋建筑,负一层与土相邻外墙采用整体浇注。但是本工程则需-1,-2层整体浇注,而且上部为多栋建筑,感觉计算太复杂,所以,个人倾向不采用该方法。
    3. 外墙不整浇的话,做法还在考虑中:
    1) 方法一:距外墙1米左右,按图集选择悬臂式挡土墙。主楼与挡土墙之间做排水沟处理,出地面处放预制板。缺点:挡土墙配筋量很大。优点:计算理论很清楚。
    2)方法二:距外墙100mm左右,按图集选择悬臂式挡土墙,100mm缝宽作为抗震缝兼变形缝。优缺点与方法一类似。
    3)方法三:如贴1,紧靠主体外墙,再做一挡土墙。挡土墙以-2层底板,-1层底板作为支撑点。缺点:施工麻烦,计算理论太理想化。a. 担心1:处理不好的话,主体外墙与挡土墙有可能仍然会形成一个整体。b.担心2:主楼水平变形时,挡土墙与主体是否会脱开,从而影响挡土墙的安全?
    4)方法四:将方法一的悬臂式挡土墙改为永久性边坡支护。此时,边坡支护据外墙的距离相对方法一(1米)会比较大。场地为粘性土,回填土与边坡支护施工也不太方便,而且建筑不怎么同意。
    个人更倾向于外墙分开的做法,但还没有找到既经济又安全的措施。
    2013-02-19 09:46:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

地下室设计

返回版块

4.68 万条内容 · 360 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请大家讨论:多层框架结构,地下室顶板错层,能否做嵌固端?

请大家讨论:多层框架结构,一层地下室,地下室周边有与顶板相连的外墙,只是上部建筑以外的地下室顶板有一面或两面的顶板降低1500mm,也就是室内与室外的地下室顶板形成了错层,错层高度1500mm,超过了地下室梁高,这样情况下,地下室的顶板还能做为嵌固端吗?另:室外的地下室顶板厚度大家是按《地下工程防水技术规范》的规定取250mm厚,还是仅按结构承力计算需要的板厚(一般取180-200mm厚已满足)?

回帖成功

经验值 +10