求助!!!挡土墙向外翻在如何处理我家房子外面做了一面挡土墙(挡土墙高6.3米,长25米,宽20厘米缩至12厘米,挡土墙基础50厘米X80厘米。墙体用14厘米的钢筋结成网。向内倾斜呈15度。八月动工十一月下了二十多天雨,挡土墙大约有15米出现向外翻,墙面呈斜线裂缝。回填土大约6米,挡土墙和房子中间有两2米左 右宽。)出现倾斜向外翻,现想实施人工挖孔桩来补救,请问桩要挖多少米深才合适?桩离挡土墙多少米才合适?至少要打多少个桩才合适?(挡土墙排水孔是用竹子做成估计太小已不起作用,回填土时没有一层层浇水夯实。 ) 还有一个问题是现在可以做些什么措施在春雨来之前防止挡土墙崩塌???
回帖成功
经验值 +10
全部回复(17 )
只看楼主 我来说两句-
jiangsup1
沙发
liu_xiaomei_00 发表于 2013-1-31 16:39 “当楼面采用刚性板假定时,程序会考虑楼板的约束作用读取用户输入的梁扭矩折减系数;当楼面采用弹性板假定 …用户手册上说的是对现浇楼板全楼的梁的扭矩进行折减,没说刚性假定。对弧形梁和没有楼板相连的梁没有折减,想他们说的什么弹性模,我想只是折减系数取值不一样吧,本身这个0.4也不是很准确的说。遇到弹性模可以在特殊构件补充定义里单独指定折减系数
2014-01-09 11:20:09
赞同0
-
dqf471888424
板凳
考虑弹性板时或梁侧无楼板时,梁的扭矩不应折减,若弹性楼板时,扭转折减降低了梁的内力偏于不安全,只有现浇板结构,当采用刚性楼板假定时可以考虑楼板对梁抗扭的作用对梁扭转进行折减。折减系数可在0.4~1.0范围内取值。
2013-12-31 16:25:31
赞同0
加载更多回复 举报