土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教有关配电开关的问题

请教有关配电开关的问题

发布于:2007-08-28 21:24:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有2个问题:
1、住宅电表箱内电表后面的分开关和户内终端箱总开关额定电流一样可以吗?这样要是过流跳闸的时候会不会2个开关同时跳啊?
2、电梯双切箱后电梯回路开关用微型断路器可以吗?假如电梯负荷是11KW。
请各位不吝赐教!~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjinhai2007
    住宅设计规范要求用户进线使用可以同时断开相线和中性线的断路器。
    2007-10-17 17:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • yazi19811984
    yazi19811984 板凳
    对于第一个问题,建议不设置户内进线箱,改用2P隔离开关  (单相情况下)过电流情况下总箱的跳闸就行了
    可以用微型断路器
    2007-08-30 21:18:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电工技术基础 视频教程 58讲 不要邮箱免费下载!

在我的讯雷博客里面,CSF格式的,需要下载 csf格式播放插件CSFCODEC,在博客里面也有这个插件,安装后就可以用windows自带的播放器或暴风影音播放。觉得还可以的话希望来顶下贴,好让更多的人能够看到这个教程!下载地址http://hu3618.blog.xunlei.com

回帖成功

经验值 +10