有2个问题:
1、住宅电表箱内电表后面的分开关和户内终端箱总开关额定电流一样可以吗?这样要是过流跳闸的时候会不会2个开关同时跳啊?
2、电梯双切箱后电梯回路开关用微型断路器可以吗?假如电梯负荷是11KW。
请各位不吝赐教!~

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjinhai2007
    住宅设计规范要求用户进线使用可以同时断开相线和中性线的断路器。
    2007-10-17 17:56:17

    回复 举报
    赞同0
  • yazi19811984
    yazi19811984 板凳
    对于第一个问题,建议不设置户内进线箱,改用2P隔离开关  (单相情况下)过电流情况下总箱的跳闸就行了
    可以用微型断路器