土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 为何三相电热水器一供电漏电开关就跳?

为何三相电热水器一供电漏电开关就跳?

发布于:2007-08-28 20:48:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们办公室卫生间应领导要求加装三相12000W电热水器,安装了一个32A三极漏电开关,可将漏电开关一合闸就跳?在接线正确的情况下,原因何在?如何解决?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • waterfish
    waterfish 沙发
    呵呵,谢谢各位的意见。是正解,我用的是奥=朗热水器,淋浴用的,不是电开水器,由于热水器里有单相用电如档位控制开关,温度显示,所以装三极漏电开关是不行地,今天上午换成四极漏电开关就OK了。
    2007-08-29 11:00:29

    回复 举报
    赞同0
  • tanzheng024
    tanzheng024 板凳
    我不是在逗你的,我是电热设备生产厂的。你看哪个厂家控制柜里用漏电开关了,但作好接地可靠是最好的保护。因为电热管不过关。我也一直在寻求好的电热管,就连日本进口的都过不了两周还贵。当然贵单位的不是我生产的,选用漏电开关是妄想。
    2007-08-28 22:27:28

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店的游泳池怎么做?

现做一酒店的游泳池,酒店不大却要求做到五星级的标准,里面有个游泳池,也不大,怎么做?要不要做什么池下照明什么的,还是让专业公司来做我们只预留电源?

回帖成功

经验值 +10