土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 换热站设计中如何选择汽水换热器?
请问如何根据热负荷来选择汽水换热器?比如2300KW的热负荷需选择多大的汽水换热器?请前辈指导!谢谢

全部回答(3 )

  • asus08

    选择汽水换热器,热负荷是条件之一,另外还需要蒸汽和热水设计压力、设计温度、然后选择换热器类型,根据热负荷、考虑附加系数,确定换热器型号。如需详细情况,请发邮件至asus15732008@163.com

    2018-09-27 20:02:27 来自 PC 评论 举报
  • tfjxb
    管壳式换热器的技术指标里一般是讲换热面积的,这跟热负荷如何换算?谢谢!
    2013-01-14 19:51:14 来自 PC 评论 举报