土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 【请教】这钢框架办公楼结构布置合理吗

【请教】这钢框架办公楼结构布置合理吗

发布于:2013-01-14 12:19:14 来自:建筑结构/钢结构工程 [复制转发]
钢框架办公楼,结构布置合理否?~?求助

6.6X6.6m跨度,一端悬挑2m,四层,每开间中有200厚加气砼隔墙,地暖面层,层高4.5。框梁纵横均选450X200,次梁400X200,分割组合楼板小次梁200X100。框柱350X350,七度区。Q235。

pkpm算下来,含钢量到了70kg/平米,晕

钢构达人给看看怎么优化下?


回复地下室lujingming仁兄,图中只是局部的布置,示意一下结构截面尺寸

甲方要求工期比较快,要求使用钢构~~

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • chengbin8554
    chengbin8554 沙发
    次梁单向布置 就可以
    2013-01-17 12:00:17

    回复 举报
    赞同0
  • 村里的木匠
    竖向的钢梁与框架梁刚接,横向的次梁与框架梁及竖梁铰接;其实6.6m跨度次梁可以不分开的,直接连在框架梁上受力不更明确吗?
    2013-01-16 09:56:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

钢结构工程

返回版块

46.46 万条内容 · 1137 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层建筑混凝土结构技术规程应用与分析(朱炳寅)

分享

回帖成功

经验值 +10