土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 岩土工程 \ 基坑支护交底大纲

基坑支护交底大纲

发布于:2013-01-14 12:04:14 来自:建筑结构/岩土工程 [复制转发]
交底大纲
一、施工要求
(一)钻孔灌注桩(立柱桩)
1、施工要求
施工前进行试成孔,孔数两个,测定不同时段的孔径、垂直度、孔壁稳定和沉淤厚度,以便核对地质资料,检验所选设备、施工工艺及技术要求是否适宜。
(1)立柱桩均为嵌岩桩,需做好判岩工作;
(2)桩底沉渣厚度不大于50mm(浇筑混凝土前);
(3)格构柱方向应严格按图施工,需与支撑轴线方向平行或正交。
(4)立柱中心与钢筋笼中心应在同一轴线上,成桩后立柱垂直度应满足不大于3‰,立柱顶标高与设计标高偏差小于30mm。
(5)立柱桩位置应避开工程桩、柱、地梁及小型承台等,如相矛盾立柱桩(立柱桩只能沿支撑轴线方向移动)位置可作适当调整。
(二)支撑工程
1、支护桩主筋应插入圈梁内不小于圈梁高度;
2、支撑梁钢筋采用焊接或直螺纹套筒连接;
3、钢筋混凝土梁轴线(包括水平方向及垂直方向)允许偏差不大于8mm,整根支撑梁浇筑完成后应为一条直线;
4、围檩中心与钢筋砼主支撑梁、连系梁中心轴线相同;
5、钢筋砼支撑与钢筋砼围檩应同时浇筑,如分段施工时,施工缝需留在1/3跨度处,留设部位须有加强措施,不得随意或无措施留设;
6、钢筋砼支撑宜添加适当外加剂减少其自身的收缩变形;
7、各支撑节点做法需根据节点大样图中相近节点进行针对性调整(各节点角度有所区别)。
8、栈桥面荷载控制需严格按照图纸要求执行,同时应加强内力监测。
(三)基坑降水、排水要求
施工前降水单位应在图纸的基础上进行深化设计,正式实施前应编制详尽可行的降水方案,考虑各种可能的情况。
1、降水单位在正式施工前应先完成1~2口疏干降水井,进行抽水试验,测定含水层参数,并利用该参数对降水井井群数量进行复核。抽水试验的成果和降水运行方案应报设计部门认可。
2、基坑开挖前应提前两周进行降水,确保基坑开挖面无明水;应保证水井的施工质量,钻进时应采用清水和稀泥浆,保证水井的出水量。
3、降水单位在基坑开挖期间应每天测报抽水量及坑内地下水位。每日观测水位的变化,如发现水位变化>500mm/d的迹象,应及时通知设计、建设、监理等相关单位,分析原因,查找渗漏点。
4、现场需做好降水井的运行维护工作,定期检查降水井使用状态,如有淤塞,需及时洗井。
5、降水采用信息化施工,对周围环境进行监测,发现问题及时调整抽水井及抽水量,指导降水工作和开挖施工。
6、开挖过程中应注意对土层勘探孔及其它试成孔的观测,防止局部出现管涌的现象,土层勘探孔及灌注桩试成孔均应采用可靠的封孔措施。
7封井工艺及底板施工结束后留设的降水井数量应与主体结构设计协商后确定。
二、土方开挖要求
(一)土方开挖前准备工作
1、支护桩施工、土方开挖和降水前,应充分了解周边各有关道路、管线、建构筑物等设施的保护要求,实际开挖过程中,应充分重视基坑监测数据,并及时根据监测数据调整施工流程或方案,强调信息化施工。
2、土方开挖前还应确认以下条件:
(1)水泥土搅拌桩、钻孔灌注桩、旋喷加劲桩、圈梁等支护结构成品检测及强度要求已符合设计要求;
(2)基坑内降水已达到设计要求;
(3)监测点已按监测方案要求埋设并取得初始值;
(4)土方开挖方案已通过专项论证;
(5)已通过试降水验证地下止水帷幕的有效性,对有缺陷部位已采取有效的加固措施。(考虑到止水帷幕、支护桩为两家施工单位,土方开挖前,应对止水帷幕施工质量进行详细的论证)
(二)土方开挖施工要求
1、在开挖过程中应根据主体结构设计情况及出土通道设计,充分考虑时空效应规律:遵循分区、分块、分层、对称、平衡的原则,将基坑合理分区,并明确各分区间土方开挖顺序及如何衔接;对于同一分区内土方开挖,结合实际出土情况,明确分块面积,分层厚度(不超过2.0m)。
2、在基坑开挖过程中,施工单位应采取有效措施,确保边坡土及动态土坡的稳定性;施工单位应严格按照土方开挖的施工组织设计进行,基坑内部临时坡体应不大于1:2.0,且在土方开挖过程中挖土高差不得大于2.5米。慎防土体的局部坍塌造成主体结构桩位移破坏、现场人员损伤和机械损坏等工程事故。
3、基坑底土方不得超挖;开挖到位后及时施工砼垫层,随挖随浇,即垫层必须在见底后24小时内浇筑完成。
4、基坑内的深坑开挖必须等普遍的垫层形成并达到设计强度要求后方可进行。桩基承台应逐个开挖、砖砌外模护壁,不得大面积开挖。
5、基坑内所有垫层施工完成后,应及时绑扎底板钢筋、浇筑地下室底板,要求底板砼必须浇筑至支护桩边。
6、土方开挖期间,应采取措施防止碰撞支护桩、钢管立柱与砼支撑,挖土时宜先掏空立柱四周,避免立柱承受不均匀的侧向土压。
7、基坑四周严禁堆土或堆载,地面超载应控制在20kPa以内。
8、由于机械进出口通道均位于坑边,应铺设路基箱扩散压力,或设置配筋混凝土面层。不得在桩墙顶部压顶板上碾压。
9、土方开挖应结合后浇带位置分区分段施工以减小基坑空间效应的影响。
三、应急措施
鉴于本工程的重要性,请施工单位在进行施工组织设计时,应对支护结构施工方法、质量控制要求及土方开挖方案进行仔细研究并预先做好抢险预案,确保基坑顺利施工及周边环境的安全稳定。
四、监测方案
1、对周边的市政管线以及邻近的建筑物应作进一步的调查工作,在基坑施工阶段应安排相应的搬迁、监测及保护工作。基坑周边的道路、建筑物及管线等相关的监测项目、监测频率及监测报警值宜与相关管理部门沟通后实施。
2、正式施工前监测单位应对基坑相邻的建筑物及管线现状进行复核。先复核后施工。
3、所有监测点安装埋设完成后,应及时绘制测点位置图,加强对现场测点保护,以防监测点被破坏并及时绘制监测点安装埋设详图。
4、当监测数据达到报警范围,或遇到特殊情况如暴雨、台风或洪水等恶劣情况及意外事件,应适当加密观测频率,严重的24小时不间断跟踪监测。监测数据达到或超过报警值及时通报甲方、监理、施工单位,以便尽快采取有效措施保证工程顺利进展。
五、应急预案
1、施工单位应针对基坑施工过程中可能出现的围护体变形过大,围护体漏水、周边建筑物或管线变形过大等情况,制定相应的应急预案。应急预案中涉及到的抢险材料及机械设备应事先准备,做到一旦险情出现,能够及时启动应急预案。
2、在工程开工前首先建立以土建施工单位为主的抢险小组,对基坑工程序施工过程中无法预测而可能出现的问题做足够的思想上、物质上、人力上的准备。一旦发生险情,第一时间进行处理,一定要先处理、后施工,杜绝盲目施工。
五、备注
1、塔吊位置处由施工单位根据现场情况采取相应的加固及保护措施并报本设计单位审定确认后方可实施。
2、施工前应对周边自然地面标高及地质条件进一步核实,若与本设计不一致需及时通知设计单位进行调整。
交底大纲内容为施工重点,未提及内容尚需按图纸及规范要求实施。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 坏小孩辉
    坏小孩辉 沙发

    基坑安全属于国家重点安全管理的重要内容之一。做好安全技术交底很重要。
    2017-11-01 17:01:01

    回复 举报
    赞同0
  • lhr470642721
    lhr470642721 板凳
    谢谢。。。。。。。。。。。
    2015-02-15 08:07:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

岩土工程

返回版块

1.59 万条内容 · 355 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

环境岩土工程

文件格式:PDF 文件大小:17.1 M (压缩后分2卷)

回帖成功

经验值 +10