土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 架空线路导线截面的确定应符合下列规定

架空线路导线截面的确定应符合下列规定

发布于:2013-01-13 17:26:13 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
(1)10(20)kV架空配电主干线、大支线的导线截面宜采用240mm2,分支线的导线截面宜采用150mm2,配变引下线采用50 mm2。根据规划有可能成为干线的导线宜一次敷设到位。
(2)市区、城镇低压架空导线可采用铝芯交联聚乙烯绝缘线,干线截面185 mm2,支线120mm2,特殊情况需进行载流量验算。化工污秽及沿海地区应采用铜芯水密型交联聚乙烯绝缘线,但应采取密封防水措施以避免导线腐蚀应力断线。
(3)接户线采用交联聚乙烯铜芯绝缘导线,其截面不得小于16mm2。
(4)各地市在使用时应根据各自的需要选择2至3种常用截面的导线,可使杆型选择、施工备料、运行维护得以简