土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 求助茶楼空调的问题!在线等

求助茶楼空调的问题!在线等

发布于:2013-01-13 12:07:13 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
一:首先感谢各位大大的热心帮助
二:有一个茶楼,层高4.8米,自己隔了2层,有30多个包厢,包厢里层高在2.2左右,15平方一个。
三:因为房子是被夹在中间的,所以除了大门口有采光和通风外,四周都没有窗户,也没办法开窗户,因为开了窗户就到了别人的地方了
四:现在要解决的就是空调的问题,选壁挂机还是中央空调或者是什么,
五:如果选壁挂机,我自己考虑有2个问题,一个是30多个外机没地方挂啊,二个就是,就算有统一的地方挂,每台空调不就要走很长的铜管到包厢的内机里,成本和效果????



本人外行,请大家支招,万分感谢 在线等

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • fsb427
    fsb427 沙发
    平米负荷220-300瓦 换气次数8-10次 中央空调
    2013-02-14 09:02:14

    回复 举报
    赞同0
  • adingkgb
    adingkgb 板凳
    本帖最后由 adingkgb 于 2013-2-13 14:43 编辑

    室外有地方装外机么?按照你30多个包厢,每个15平米的话,这种大小的多联机其外机要挂墙不太容易。
    另外,铜管好走,但冷凝水管就没那么好走(最里面的包厢如果没办法就近排水?那么层高2.2 ,不知做不做吊顶?不做吊顶,走明管的话,冷凝水管坡度可能够,但不好看)
    用多联机风管机的话,可以缓解冷凝水管的问题(风管布置应该是可以的,可选用高静压机型)。但每个包厢单独控制的功能实现就不如多联机每个包厢一台内机了。
    2013-02-13 14:39:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.7 万条内容 · 805 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

被公司的技术顾问告知灯上面不能走风管?

被公司的技术顾问告知灯上面不能走风管?一般办公室的装修,灯是普通的灯,疑问:没有规定灯上面不能走风管吧?限制太多,工程难做啊。

回帖成功

经验值 +10