土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 紧急求助!包厢排烟问题

紧急求助!包厢排烟问题

发布于:2013-01-13 11:44:13 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
一:首先感谢各位大大,热心的进来 希望帮我解决问题。
二:有一个茶楼,包厢30个左右,房屋的层高有4.8,所以包厢是自己隔得2层,层高2.2左右,面积在15个平方左右
三:但是这个房子除了大门,没有窗户,也就是说没有采光和通风。
四:要解决的问题是:30个包厢都带棋牌,客人抽烟的多,怎么解决换气和排烟的问题。
五:本人非专业人士,请大家介绍下应该采用什么样的方式解决,和成本的大小。



感激不尽!

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • zjsn2012
    zjsn2012 沙发
    最好的办法安装1-2套新风机,顶面局部下挂
    2013-01-17 11:24:17

    回复 举报
    赞同0
  • datangxiyuji
    datangxiyuji 板凳
    房间按3-4次换气次数计算,送风和排风风量平衡。鉴于标高太低,建议使用矩形截面铁皮管道,但截面长宽比不能太大。如果房间是两排分布得话建议两送两排,这样风机安装麻烦一点,但风道安装比较方便。QQ360390923
    2013-01-16 19:07:16

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.87 万条内容 · 575 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

列举下大伙排烟系统主管最长多长,尺寸,风机多大风压多少~

列举下大伙排烟系统主管最长多长,尺寸,风机多大风压多少~现在做了这么些年发现,常规排烟风机难以实现设计要求的风量,很多时候都是管道过长,或者尺寸过小,风机风压不足。难道每个大型项目都上离心风机?疑惑中。。。

回帖成功

经验值 +10