列举下大伙排烟系统主管最长多长,尺寸,风机多大风压多少~
现在做了这么些年发现,常规排烟风机难以实现设计要求的风量,很多时候都是管道过长,或者尺寸过小,风机风压不足。
难道每个大型项目都上离心风机?
疑惑中。。。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • aionyu
    aionyu 沙发
    轴流风机电机是有耐火要求的,当然,4楼的考虑也是存在的~
    2013-01-16 20:20:16

    回复 举报
    赞同0
  • yilongfengyue
    yilongfengyue 板凳
    我一般都用离心风机,轴流风机一般都电机内置,排烟的话不算很好吧
    2013-01-15 21:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

通风排烟

返回版块

13.89 万条内容 · 598 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机故障检测的问题

请教各位,风机的轴承温度检测报警、震动报警的功能是风机厂家出厂时就配置了?还是需要风机安装完后由弱电单位进行安装?