土木在线论坛 \ 人才招聘 \ 企业招聘 \ 地下车库排水,排污泵如何定?
地下车库排水包括雨水,平时冲洗,消防水
我选泵时要按流量,扬程定
那流量怎么定啊,雨水,平时冲洗,消防水分开计算,然后加起来?
我查了手册,好象很麻烦,有没什么简单的办法吗?
你们平时是怎么计算的啊?
各位前辈能否推荐一本关于计算这方面的书,比较实用的,有详细计算过程的?

多谢了

全部回答(12 )

  • hu_zhongwei

    水泵流量在规范中是按6次/时的启动次数来定的,即根据集水坑容积来确实

    2024-03-23 16:37:23 来自 PC 评论 举报
  • qq_1461906000806
    我的理解是:根据当地的年均降雨量*收集雨水面积*水泵同时使用系数来确定雨水提排泵的流量,根据管道设计方案做流量计算,获得水泵杨程,至于地库冲洗用水及消防时用水的排放,按其中消防时用水量进行选型即可