土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 纯水系统 \ 请教反渗透问题!

请教反渗透问题!

发布于:2013-01-12 22:45:12 来自:给排水工程/纯水系统 [复制转发]
一级反渗透150T/H20:10排列。一段进水压力0.76Mpa二段0.54Mpa浓排0.45Mpa产水130T/H电导35浓排50T/H 经清洗后一段0.75二段0.56浓排0.28产水110T浓排50T电导50 给水水质没变化。 清洗时碱-酸-碱可以肯定是生物污染和碳酸钙污染。现在有什么好方法清洗吗?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • w_wei_cn
    w_wei_cn 沙发
    盐酸洗一下,冲洗时间长点。 完后提高进水压力,这样,产水和电导都会有好的表现
    2013-01-19 19:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • aaron_jiang
    aaron_jiang 板凳
    最好能提供原水水质、工艺、清洗方法、清洗剂类型和浓度等,才能给出有效意见,你所提供的数据只证明了压差的存在,只是表象,也可以加群:水处理工程与设计交流 199638038
    2013-01-17 19:09:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

纯水系统

返回版块

6.51 万条内容 · 250 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

废水多级反渗透处理

请教高手老师,废水三级反渗透工艺用什么膜?初进入电导率约为3000左右,每级的进水压力多大?回收率多少?

回帖成功

经验值 +10