【求助】顶楼并联暖气片不热问题

发布于:2013-01-12 21:01:12 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
三室两厅的房子,高层顶楼25层。普通的水暖,共7组暖气片。
据说所有的暖气片是并联的,目前最后两组老不热,放气也不行;倒数第二组由于气封锈死,没法放气了,(这个会影响最后一组吗?)
最后一组从使用到现在都不行。每次放气只有整个暖气片上半部分热,而不是想象的每一片独立热,然后依次热,下面有脏东西了?放出来的水也是干净的呀。

每组暖气片都是从上面往下热,而非每片单独热,依次递进。这个比较想不通。

目前暖气片不热的情况下,下面四个管子却很烫手。
我猜想,是不是调节阀门是不是联动的,不同方向的两个孔,分别管进出,目前恰恰调节在进小出大?还是怎么??
关键不清楚这个组件的内部构造。

物业也搞不定,全楼暖气效果都不行;物业准备要废除图片中的管件,变成一进一出(还得自己掏钱。)
感觉既然这样设计了,不该不能用吧。

11.jpg

22.jpg

图片如上。敬请高手解答。谢谢。

11.jpg


22.jpg

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • qie3519
    qie3519 沙发
    LS几个太少见多怪了,LZ家的暖气系统是双管系统,双管在地面垫层里面敷设不能接头,所以接暖气才会这样
    不过那个F型的接法我到时头回见
    双管系统末端不热基本上是资用压差不够,可以把末端的改成传统的上进下出再把温控阀卸了试试,再有叫物业检查入户的除污器和热力入口的除污器吧,再不行只能换热力的水泵提供扬程改善循环了。
    另外,水平双管系统散热器上不加放气有的问题吧,每组上都的加

    PS:LZ说暖气上部热下部不热是典型的循环不好的现象,热水在暖气内停留时间过长,看看是什么地方堵了造成循环不畅