土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 氟制冷系统顶排管结霜不均,请高手帮忙分析下

氟制冷系统顶排管结霜不均,请高手帮忙分析下

发布于:2013-01-12 18:40:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
如题,结霜三种情况 一种很厚 一种薄薄的 门口附近根本不结霜 这是什么问题造成的?
我有三种猜测 第一种是部分霜层太厚 第二种是膨胀阀开启度不够 第三种缺制冷剂了 随便猜测的 请高手帮忙分析下

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • 诺尔制冷
    诺尔制冷 沙发
    结霜不均多数是供液不均造成的,回路长短,管径大小,膨胀阀匹配等很多因数。
    2013-01-19 09:15:19

    回复 举报
    赞同0
  • x2415512945
    x2415512945 板凳
    谢谢啊 那是不是结霜厚的地方 积存有制冷液体呢 新手 不是很了解
    2013-01-18 14:36:18

    回复 举报