如果有好几个出线回路分别控制普通三相电动机,功率有4KW;7.5KW;11KW;22KW不等,总功率计算为243.4KW。那么这些回路由一个总断路器控制的话,选多少安培的呢?谢谢了。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是地瓜
    我是地瓜 沙发
    需要考虑需要系数、同时系数,计算出主线上的电流,从而确定断路器的额定电流
    同时还要考虑电机启动时引起断路器误跳闸的问题
    2013-01-13 22:34:13

    回复 举报
    赞同0
  • 北方郎
    北方郎 板凳
    你说的都是设备安装功率吧,需要考虑需要系数、同时系数。400A或630A应该可以。
    2013-01-13 11:33:13

    回复 举报
    赞同0