线路间隔中母线隔离开关的母线侧应装设接地刀闸吗?对于《3kV-110kV高压配电装置设计规范》2008中的的2.0.6理解的不是很透彻,希望大侠能帮下小弟 给小弟详细解答下 万分感谢!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wnjw123
    wnjw123 沙发
    母线侧不用加,仅在断路器侧加
    2013-02-05 17:41:05

    回复 举报
    赞同0
  • woption
    woption 板凳
    你问的可能是母线接地刀闸的问题,一般母线接地刀闸,按在母线和母线TV之间的刀闸上,相关内容,你可以找电力设计手册一次部分里面有