土木在线论坛 \ 施工技术 \ 工地图片 \ 无功量大的原因

无功量大的原因

发布于:2007-08-28 14:57:28 来自:施工技术/工地图片 [复制转发]
我公司是港口企业,使用的装船机负荷不大,主要是五台100KW以下的电动机,用西门子变频器控制,其余负荷就是照明,装船机上没有电容补偿柜。现在每天的无功电量比有功电量大,而我们使用的卸船机设备情况一样,但无功量比有功量小,正常。
在下请教各路高手指导一下是什么原因引起的?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • wwwdaxia
    wwwdaxia 沙发
    没有无功补偿柜,还是供电机,无功电量大太正常了,无功少了才是不正常。。。。。125变压器是什么型号的?不太常见啊
    2007-12-07 17:44:07

    回复 举报
    赞同0
  • zhuyong8417
    zhuyong8417 板凳
    两台变压器,一台主变630KVA,动力供电,一台付变125KVA,供照明,都是干式变。机上没有电容补偿柜的。
    请各路高手指教相关可能情况
    2007-11-22 16:04:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 369 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

想看工程施工一线的照片来李工论坛

www.ligongbbs.com.cn目前业内最权威的门户系统和图站系统值得你拥有!推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐推荐

回帖成功

经验值 +10