土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教消火栓问题

请教消火栓问题

发布于:2004-11-08 11:44:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
各位老师,请教一个问题:
一栋6层住宅,一层为商业服务网点,二层为住宅。这样的建筑设计室内消火栓系统时,是否在住宅部分不设消火栓,只在1、2层设计呢?
请指教根据为盼。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • zhushaojun
    zhushaojun 沙发
    四、超过七层的单元式住宅,超过六层的塔式住宅、通廊式住宅、底层设有商业网点的单元式住宅;
    可以理解成:超过六层的底层设有商业网点的单元式住宅应设置消火栓系统,六层可以不设。
    另外,要设,就都设,规范规定:第8.6.2条 设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓;
    2004-11-08 17:00:08

    回复 举报
    赞同0
  • tgyd
    tgyd 板凳
    谢谢各位老师
    目前主要是有人将这种建筑纳为8.4.1条的五中的“等其他建筑”
    2004-11-08 16:44:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

酒店客房喷淋问题!

一类高层中,一间客房开间3.8米,进深4.1米。按中危1级考虑应该不几个喷头呀 ?请教个为高手了 ,一个、两个,还是四个呀?

回帖成功

经验值 +10