1,螺杆机更换低压段部件时,螺杆机能否将氟回收至冷凝器?更换低压段部件后,低压段有空气,应怎样处理?2、VRV只有一台外机,外机部件坏了,一般收不收氟?如何收?3、一般的系统,如有贮液器,收氟时,贮液器能不能容纳系统内的所有制冷剂?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
luolanguang
沙发
大小管没要求的,可以用转换接头,注要看时间,大设备用大管加会快好多
2013-11-23 08:32:23
赞同0
-
wjs471574050
板凳
氨系统及大型氟利昂系统一般情况预留的加液阀门口径不会低于1/2英寸通过转换接头直接用1/2英寸的高压金属软管即可,如果是低温系统加冷媒在夏天1小时800公斤不是问题
2013-01-19 13:48:19
赞同0