土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 安装三相空调柜机,PE线、N线的正确连接。

安装三相空调柜机,PE线、N线的正确连接。

发布于:2007-08-28 14:03:28 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
一些空调商在安装三相空调柜机时,因邻近设置三相四线插座,常会把PE线剪掉不接,而把N线接到插座的PE孔内,这样机柜外壳不接地是十分危险的,因没有三相五线暗插座,故我发现后这样处理;1、三相四线(PE)和插座按正常连接;2、N线和机柜的N线直连。请教各位大师,不知这样做,是否正确?是否有合适的三相五线暗插座?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • yangchungounchen
    就是工业插头插座,连在一起卖的
    2007-08-29 12:09:29

    回复 举报
    赞同0
  • gdx8785
    gdx8785 板凳


    施奈德,奇胜,蔓奈克斯,有这类产品,属于工业级产品,且按明装设计。注意需要连插头一起买。
    2007-08-29 10:58:29

    回复 举报