土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 求解~~中国化工德州实华化工24万吨离子膜+4台发电机组周期事故原因分析~至今未解决

求解~~中国化工德州实华化工24万吨离子膜+4台发电机组周期事故原因分析~至今未解决

发布于:2013-01-11 16:33:11 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
中国化工德州实华化工年产30万吨pvc树脂及24万吨离子膜烧碱,系我公司迁建项目一期投资25亿元,其配套图纸原来见我原来所发资料。
现公司内部共计4台发电机组分别为(30MWX2,15MWX2).自从1#发电机运行以来,经常发生35kv系统电缆头爆炸,造成大面积停车事故。现已有其隐约规律(怀疑是谐波原因)。自2011年6月运行至今发生多起,平均一月一次。故障现象多为电缆头接地爆炸、35KVPT烧毁2台,过电压保护装置烧毁两次(附照片)。一开始怀疑为电缆头安装质量问题,全部更换为3M产品一段时间内未发生,最近又开始出问题。后来请德州供电公司及河北农业大学专题查找过,均为解决。请大家看看到底问题出在那里。电厂发电以后通过1#联络线及2#联络线送至化工区,电缆长度为1100m左右。所有变压器均为电缆压接(多事故)化工35kv配电室在一地,分为三段。电厂同为一地分三段。

描述不全我在解答~~~

IMG_20120725_202453_0.jpg


IMG_20120725_202500_0.jpg


IMG_20120828_051547.jpg


IMG_20120828_052205.jpg


IMG_20120828_052226.jpg


IMG_20120828_052308.jpg


IMG_20121017_151245.jpg


IMG_20121017_151304.jpg


IMG_20121017_162747.jpg


IMG_20121017_165756.jpg


简图求解答.jpg


3.jpg


4.jpg


5.jpg


6.jpg


IMG_20121017_151514.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • sldhdlcj
    sldhdlcj 沙发
    综合考虑,一般基于两点,一是制作质量存在问题、,二是处于接地方式上。
    2013-01-18 16:42:18

    回复 举报
    赞同0
  • qljicq
    qljicq 板凳
    是啊,后来全部更换为3M产品,现在问题还是出现。
    队伍总共有3家了,我市供电公司,两个电缆头生产厂家。
    2013-01-17 12:43:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 217 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

绕线机张力机构的种类及应用

自动绕线机的张力机构是设备的主要附件之一,它提供了线圈绕制时施加在线材上的张力,使排线更为精密线圈饱满,常见类型有摩擦式、气动式、电磁式张力机构,他们分别应用于我们常见的机型中,根据线材的类型及张力值的大小选择合理的张力机构,是设备重要的配置。一 摩擦式张力器摩擦式张力器属于传统张力机构的一种,实现原理较为简单,通过摩擦材料的阻尼系数来实现旋转阻尼,结构一般由固定盘、旋转盘、摩擦材料、压力弹簧、调节螺母组成,由于其结构简单、一般应用于对张力要求不高的场合。

回帖成功

经验值 +10