土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 请问如何解决连续梁施工问题
连续梁施工,O#块和1#块之间出现一个小小的错台,显示1号块有向下挠的趋势,请问该如何解决

全部回答(2 )

  • wangding888
    不是下挠,是相对于0#块有下挠,总体还是往上走的趋势
    2013-01-12 16:04:12 来自 PC 评论 举报
  • orst
    下挠倒不至于吧?难道钢绞线的张拉应力不足,没能发挥作用?这才是1#块,而且连续梁本身是预先起拱的,如果施工质量没问题的话,不会出现这样的问题的。
    2013-01-11 16:37:11 来自 PC 评论 举报