目前在学习供暖锅炉的气候补偿调节。其中涉及到锅炉变流量问题。请问锅炉的流量是不是只能在一定范围内调节。
据说燃煤和燃气的其中有一个只能调节70%,请大侠指导下
发布于
2013-01-11 16:22:11
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
aoaodiao68
没有燃煤和燃气锅炉的区别吗?
2013-01-15 14:44:15
来自 PC
评论
举报
zhouxiaob
锅炉管束中水流速过低会造成个别管子水流停滞,从而引起管壁过热以致爆管。所以一般热水炉内流量不能任意改变。锅炉厂设计锅炉时是计算过,在额定工况时不会发生上述情况。降低流量就不能保证了。所以是热水炉热负荷尽量不要流量调节,而应用温度调节。