土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 【讨论】污水管道路线上,有2处道路排水方函,求具体解决方案

【讨论】污水管道路线上,有2处道路排水方函,求具体解决方案

发布于:2013-01-11 15:03:11 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
具体情况:管道与道路同步施工,1根DN600球墨铸铁管埋设人行道下,先道路已施工2处方函,方函距离20米,位于一个十字路两侧,管道需要横穿2个方函。方函尺寸均为1200*1500,内部空间尺寸。方函上边直接320水稳层,24面层。管道穿方函也不合理,方函基本就没排水功能了,如果走函下,具体怎么施工。。。求助
  • ljlzlzlljl
    ljlzlzlljl 沙发
    估计你所说的这两个方涵应该都是砖砌结构。施工时一般有两种方法:
    第一种拆除一段方涵,铺设管线后恢复。(拆除的工程量不会太大,断面在那里呢)
    另一种是贴近方涵基础掏洞,你这个加上结构估计宽度不会超过两米。掏出下管的空间后,做混凝土基础后下管,管道与暗涵空隙处用水泥砂浆灌实!
    2013-01-15 17:19:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。