土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 桩位偏差

桩位偏差

发布于:2007-08-28 11:49:28 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]

本人设计了一栋18层住宅楼,地质情况比较差,采用的是条形基础梁下布预应力管桩,桩施工完毕验收,桩位及桩倾斜度与验收规范差别太大,桩位偏差最大有500,现在应该怎么处理,请教各位大侠
  • vexyu
    vexyu 沙发
    桩位如果外偏太大时,只能加大承台,但这时应该按照实际的桩位重新计算,如果计算没有问题的话,那就加大承台,并改变承台配筋,但如果计算通不过,那就要求补桩吧,不用犹豫!
    2007-08-28 13:55:28

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。