土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器高压侧有无功补偿那么低压侧功率因数有变化吗?
变压器高压侧投入无功补偿装置进行补偿,那么低压侧功率因数会有变化吗? 如果有请解释一下。

全部回答(2 )

  • fitman
    如果不考虑因电容器投入而引起的一点电压提升而引起下端的一丁点变化,确实不会影响到下端的功率因数。
    2013-01-11 13:20:11 来自 PC 评论 举报
  • electricity
    没有变化。无功都是向上补偿的。
    2013-01-11 13:11:11 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.13 万条内容 · 361 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10