发布于:2013-01-11 12:39:11
来自:电气工程/供配电技术
[复制转发]
有关资料表明,当油浸变压器发生短路故障时,电弧产生的压力升高和油气化形成的气泡会占据原属于油的空间,油会将压力传给变压器油箱体,随短路状态的继续,压力进一步上升,致使油箱体变形和开裂。为了不破坏油箱体,必须在20ms内切除故障。如采用断路器,因有继电保护再加上自身动作时间和熄弧时间,其全开断时间一般不会少于60ms,这就不能有效地保护变压器。而高遮断容量后备式限流熔断器具有速断功能,加上其具有限流作用,可在10ms之内切除故障并限制短路电流,能够有效地保护变压器。因此,应采用高遮断容量后备式限流熔断器而尽量不用断路器来保护电器,即便负荷为干式变压器,因熔断器保护动作快,也比用断路器好。
但标准GB 14285—1993《继电保护和安全自动装置技术规程》规定,选择配电变压器的保护开关设备时,当容量等于或大于800 kVA,应选用带继电保护装置的断路器。
那么超过800KVA的10 kV油变保护采用真空断路器+微机保护呢还是采用负荷开关加高遮容量熔断器组合呢?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句-
红苹果
沙发
上800用断路器、微机、瓦斯保护正常。。。
2013-02-05 16:55:05
赞同0
-
sjj19850925
板凳
学习了。学习了。
2013-02-04 10:18:04
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报