正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(1 )
主题
回复
粉丝
注册给排水工程师
42.93 万条内容 · 744 人订阅
阅读下一篇
为一小区会所地下一层无外窗的防烟楼梯间加压送风,压差法计算送风量为Ly=800m³(门缝面积只有0.03㎡,压差取50Pa)风速法计算送风量为Lv=10800m³ 泄压阀面积0.43㎡规范要求最小送风量为25000m³泄压阀面积0.000043x(25000-800)=1.04这样泄压阀面积也太大了各位大侠你们会怎么办?
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(1 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报