土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 【求助】美的V4+252的外机,这个天制热压力上不去
求助各位高手,美的V4+252的外机,这个天制热压力上不去,在2.5MPa左右,工作电流也只有6安培,离额定的13安培相去甚远,观察了段时间,频率就在75Hz左右,也没怎么上升。会有哪些原因呢?

全部回答(2 )

  • remor000
    410的,外机气管用手摸起来很烫,但压力不高,内机带电加热的感觉都不怎么样,比温风好一点
    2013-01-11 13:06:11 来自 PC 评论 举报
  • adingkgb
    用什么制冷剂啊?F22的话,2.5兆帕的压力不低了
    410的话,压力确实偏低