土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 配电室、消防值班室对建筑专业要求

配电室、消防值班室对建筑专业要求

发布于:2013-01-11 09:14:11 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有几个问题一直不能确定,查了相关规范说的也不太清楚,而且还有些矛盾,请大师指点。。。
1.没有变电功能的配电室(就放几个低压配电柜的那种)对建筑专业有什么要求(门朝室外开启还是朝室内疏散方向开启?用几级防火门?室内地坪高度要比周围高多少?设门槛吗?),能不能套用规范对变配电室的相关条文?
2.放有火灾控制器的值班室(没有机械防排烟和自动灭火系统不设专用的消防控制室),对建筑有特殊要求吗?
3.如果设置的是消防控制室,门必须是直通室外的门吗?还是说可以朝室内疏散方向开启?门的防火等级是几级?

全部回复(23 )

只看楼主 我来说两句
  • bingqingyujie000
    学习中!正在查看规范!
    2016-10-31 14:22:31

    回复 举报
    赞同0
  • 呆呆123
    呆呆123 板凳
    学习学习。。。
    2014-12-23 07:57:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

90Kw的Y系列电机轴承问题请教

机组凝结水泵电机共三台,去年九月份全部大修,上月一台电机轴伸端轴承损坏,造成电机轴磨损电机扫膛,这月另一台电机同样轴伸端轴承损坏,因正好检查发现端盖过热变色手动打闸,电机轴磨损,并未扫膛,轴承并未彻底损坏,轴承是密闭轴承,两侧密封条未损坏,润滑脂过热干,根据电机修理厂家人员分析,轴承质量应无问题,装配也无问题,怀疑是电机中心找的不好,振动造成,电机运行中检测振动值在上限附近,并未超标,因现场环境,电机运行中温度较高,散热不好,密闭轴承内润滑脂少,是不是高温造成润滑脂减少造成的,想请高手指点下造成电机损坏原因,该采取什么措施?电机是90Kw的Y系列电机

回帖成功

经验值 +10