土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 卫生间局部等电位需不需要BVR-4mm²的等电位联结线?

卫生间局部等电位需不需要BVR-4mm²的等电位联结线?

发布于:2013-01-10 22:23:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
问题RT,小弟在一个别墅项目待,最近遇到这个问题。
首先,图纸的电气设计施工说明这么讲的:有淋浴室的卫生间采用局部等电位联结,从适当地方引出两根∅16结构钢筋至局部等电位箱(LEB),LEB箱暗装,底边距地0.3米。将卫生间内所有金属管道、金属构件联结。具体做法参见国标图集《等电位联结安装》02D501-2。,图纸上LEB如附件表示。
然后,业主X工说,图纸上没有注明这段,LEB箱的等电位联结线BVR-4mm²不用加。监理Y工说,必须加,否则不符合规范。劳务带班Z师傅说,这个必须加。
最后,我去查02D501-2,只看到第6页“关于浴室的局部等电位联接”有这么一句话“如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连”,而卫生间的插座都有PE线,所以必须加这一段LEB->卫生间插座的BVR-4mm²电线。
恳请各位大神,解释~小弟虚心求教

QQ截图20130110221732.jpg

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • muyuyao
    muyuyao 沙发
    vampiredance 发表于 2014-9-18 22:16 请问谁有这个图集的电子档的?可以上传下么http://bbs.co188.com/thread-97932-3-1.html
    2014-09-19 22:47:19

    回复 举报
    赞同0
  • vampiredance
    vampiredance 板凳
    muyuyao 发表于 2013-1-11 14:39 完全需要!!!02D501-2图集总说明中有要求和具体做法!!!请问谁有这个图集的电子档的?可以上传下么