土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 排水立管转直角后,清扫口的设置位置?

排水立管转直角后,清扫口的设置位置?

发布于:2007-08-28 10:48:28 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
方案如图示

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • fenghuo1969
    fenghuo1969 沙发
    选用a方案,是否需要加根据实际情况
    2009-09-18 10:21:18

    回复 举报
    赞同0
  • liyi63
    liyi63 板凳
    那个圆表示什么?立管还是室外检查井?两个方案都不对!
    如果圆圈是检查井,大部分人会选A方案,其实这个位置根本不需要设置清扫口,外面没几米就是检查井,正确应该在底层立管上设置或乙字弯管的上部。
    如果圆圈是立管,方案A的三通处只会聚集污物,
    2008-11-03 01:08:03

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

给排水工程施工

返回版块

8.66 万条内容 · 340 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

排水管件的划分

一类是:不可拆件。如三通、弯头····一类是;可拆件。如检查口、清扫口、P型弯等

回帖成功

经验值 +10