土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【请教】电容补偿柜问题:接线正常,送电后新接的接触器振动的厉害

【请教】电容补偿柜问题:接线正常,送电后新接的接触器振动的厉害

发布于:2013-01-10 19:27:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
由于功率因数不够,需要加电容补偿无功,今天我加了3个电容器,C相一直通电,我加的切换电容器接触器线圈C相与以前的6个接触器的C相并联在一起,而线圈另一端为A相,3个电容器分别连接在万能转换开关,再有万能转换开关连接在控制器上,控制信号为A相电,我看了几次线接的一切正常,但是接完送上电后,新接的接触器振动的厉害,有一个接触器都烧了,这是什么问题呢,该如何解决呢,是不是压降太大呢?
其中新接的电容和热继电器都是旧的,在场地库拆下来的,新接的电容为18Kvar,以前的电容为20Kvar。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • xiaochuan_xuzhou
    我和楼上的想法一样,我总感觉你的接触器是否都是AC380V的,另外,请你核实你所接的380V中,是否有短路现象,就是你是不是都是取的C相?是否有B相窜入回路中,这个可能性个人认为比较大。
    2013-01-12 18:26:12

    回复 举报
    赞同0
  • fitman
    fitman 板凳
    大哥,说清楚点好吗?我整理一下,看看对不?
    1、“今天我加了3个电容器,C相一直通电,我加的切换电容器接触器线圈C相与以前的6个接触器的C相并联在一起,而线圈另一端为A相”。你是说加装三台电容器,用接触器投切,接触器线圈一端与原来的并接在一起,取电源C相。
    2、“而线圈另一端为A相,3个电容器分别连接在万能转换开关,再有万能转换开关连接在控制器上”。接触器线圈另一端分别引入万能转换开关,再引入到控制器的空余控制位(也就是传统上可以自动和手动的控制),控制器是以A相为控制信号(这点要确认,另和取样信号搞乱了)。
    3、通电后新的接触器振动并有烧毁现象。
    检查:
    1、接触器的线圈电压是否380V?
    2、实测投入后线圈的实际运行电压?
    3、再次检查接线。
    2013-01-11 12:40:11

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.85 万条内容 · 2067 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新人报道

新人报道,以后大家多多关照

回帖成功

经验值 +10