土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 求助:酒店框架梁端出现了正弯矩

求助:酒店框架梁端出现了正弯矩

发布于:2013-01-10 14:12:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
高层商业酒店,因底部几层商业用途要求柱距较大(现柱距基本为8米)做成框剪结构,由于剪力墙布置受限,基本控制剪力墙承受地震倾覆力矩50%多点(控制按框剪结构设计),现经初步计算,发现纵向框架梁端部出现正弯矩,端部底筋较大,这与实际受力不符,且配筋较浪费,求高人指点.
BF$VUOZI~{CN(7%1@B%S`E1.jpg
K[LEOR%JX8C}5`2]UC4}D]B.jpg
Y%77N]M`(K0)54A[2U8XP5G.jpg

BF$VUOZI~{CN(7%1@B%S`E1.jpg


K[LEOR%JX8C}5`2]UC4}D]B.jpg


Y%77N]M`(K0)54A[2U8XP5G.jpg

申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!

全部回复(28 )

只看楼主 我来说两句
  • 非末
    非末 沙发
    模型打不开,在恒载下出现这种情况,应该是布局(构件布置)不太合理。建议把整个模型发上来,大家探讨下,看有什么问题,也可以用building或其他软件过一下。转换模型也挺方便的。
    2013-01-21 09:03:21

    回复 举报
    赞同0
  • iam_bh
    iam_bh 板凳
    感觉没什么大的问题,再找一个国外的软件算算。曾经遇到过类似问题,有些一端在墙上,一端在梁上的简支梁一样,由于刚度问题,按变形协调计算成悬挑梁了。不妨人工干预一下模型,设简支点。
    2013-01-17 09:54:17

    回复 举报
    赞同0