求教:消防水泵起动柜软启动一拖三符合规范和消防要求吗?工程设计中,消防水泵,共三台,开二备一,每台功率132KW,如果采用软起动器一拖三方案,是否符合设计规范和消防有关规定?有没有这方面的规范要求,我认为不妥的原因是:1、每台消防水泵启动都要经过软启动器,一旦软起动器故障,消防水泵一台也起不来;2、这样的控制系统只有一个控制电源,控制回路的任何问题,也将影响整个系统(三台消防水泵)的运行。虽然消防泵看起来有备用,单电气系统没有彼此独立,没有备用关系,我认为是不符合要求的。欢迎大家指教、拍砖、提供有关依据。