土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 开始设计10KV高压及低压配电,有点问题想问下各位老师

开始设计10KV高压及低压配电,有点问题想问下各位老师

发布于:2013-01-10 10:33:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
最近开始做这方面东西,算新手吧。给了一个小工程3W平米来做,专业负责人也是一个第一次当专业负责人的同事,今天去问他,但是给了一个让我不能理解的答案。
我今天准备搞的内容就是高压配电房的设备布置等,但是建筑给的高压配电房大小是7m*5.5m,我感觉单排或者双排有点放不下,我就去问他,但是他给我说只用环网柜就够了,单排布置。。。(之前与建筑配合的工作也是他在搞,这个配电房的大小应该是他确定的),不知道是我孤陋寡闻了还是咋的,只要环网柜那保护避雷计量等柜子都不需要了吗?

全部回复(13 )

只看楼主 我来说两句
  • 我是农场主
    很好很强大顶起
    2013-01-15 10:45:15

    回复 举报
    赞同0
  • yis359574718
    yis359574718 板凳
    5.5米宽只能放下单排柜吧,如果还要放高压柜肯定是不够的
    供配电考试群 125339174
    2013-01-15 10:30:15

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.86 万条内容 · 2078 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

关于多联机室内机与小型排气扇的负荷分类

近日设计某办公楼时,将多联机室内机(50W左右)从普通照明箱的单独回路供电,即与照明、插座系统共用照明箱。审图公司认为风机等系统属于电力系统应单独设置照明箱,请教各位专家这一条是否有依据?多联机室内机到底是属于照明系统还是属于电力系统呢?另外顺便请教一下卫生间的排气扇,和照明灯具一个回路,通过一个多联翘板开关分别控制照明与风机是否合适,谢谢!

回帖成功

经验值 +10