土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 请教:这里做混凝土斜柱,可行吗
最近一项目,因房子靠近河,地下室下有一柱子不好施工,总工让做斜柱子,感觉受力不太明确,发上来请高手看看。
下图是斜柱具体做法,总工是用PK算的,算下来是没什么问题。
未命名.jpg

未命名.jpg

全部回答(20 )

  • njutcquc
    非常好,学习了。。。
    2014-12-23 14:26:23 来自 PC 评论 举报
  • zyb15023265759
    首先要满足斜柱在底部交接处钢筋要有足够的锚固长度及构造措施,上部水平梁的跨度3.1米和斜柱,墙柱形成稳定的三角形受力体系。而水平梁对斜柱有拉力贡献。
    但是梁又有建筑净高限制其钢筋的锚固和构造措施要加强,而且水平梁上端还有一个次梁悬挑构件、要验算一下整个受力体系的抗倾覆满足否?尤其是几个构件之间的节点要加强,就是强节点弱构件。
    2013-01-15 10:52:15 来自 PC 评论 举报