土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 装配式楼盖的两种类型区分

装配式楼盖的两种类型区分

发布于:2013-01-10 09:30:10 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
1 对于现浇式的梁板结构,现浇施工次序:现浇柱-现浇梁-现浇板
2 对于装配整体式的梁板结构,概念上我们往往不是很清楚,2既然是介于1和3之间,必然是有其道理的,下面本人说一下自己观点,概念比较基本,大侠绕道:
主要的施工次序是不变的,柱子-梁-板的逆传力施工顺序,柱子是预制的,同3,梁是预制的,约等于3,之所以说约等于不说等于,是因为3中的梁是预制梁,2中的虽然是预制的,但是后期还要浇注混凝土成为叠合梁,3中的预制梁就是矩形截面梁,2中的预制梁顶面应做成凹凸差不小于6mm的粗糙面(混凝土规范9.5.2条),下一个是板,这里的板可以预制,也可以现浇,但是为了加强整体性,板预制时需要在板上做配筋混凝土现浇层,板现浇时则按1中现浇。
2较3的整体性显然是加强了,较1会节省模板(百度知道信息)。
3 对于装配式的梁板结构,装配施工次序:装配柱-装配梁-装配板
本人设计院新人,恳请各位路过的回复指点!谢谢!