土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 钢结构工程 \ 求解答:楼面移动荷载如何布置?
正在做一个两层的钢框架结构工业厂房,二层楼面要布置一个2.5吨左右的叉车,荷载如何布置合理呢?
荷载规范5.2.1给出了这样一句话:“由设备、管道、运输工具等产生的局部荷载,均应按实际情况考虑,可采用等效均布活荷载代替”
看了还是不理解,请各位前辈指导,感激不尽!!!

全部回答(8 )

  • steelstspkpm
    我是整个自重乘以1.5作为活荷载输入
    2017-06-30 12:12:30 来自 PC 评论 举报
  • allhzy
    是的,要满铺的,我主梁跨度是12m的,柱距7.2m,前两天参考了一下一片文章,计算了一下,计算活载取得10,你觉得可以吗
    2013-01-18 09:57:18 来自 PC 评论 举报