真空断路器触点S9是工作位置时切换和QF是分合闸操作时切换两者有什么区别?因为断路器处于合闸状态下不就是工作状态了嘛,我是一个新手。希望大家多多指导!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fuqiang580930
    fuqiang580930 沙发
    电气设计是从安全可靠考虑的手车有工作位置和试验位置,手车试验位置时可不受S9的制约。可以进行分合试验,只有其在工作位置时,S9的接通与否是影响分合闸的。
    2013-04-26 15:24:26

    回复 举报
    赞同0
  • whb9501
    whb9501 板凳
    S9工作位置是指手车来说的,手车有工作位置和试验位置,断路器还有辅助触点是根据断路器的分合闸状态来说的,主要也是怕手车没推到位,就进行分合闸
    2013-03-25 13:47:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 364 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

断路器选择

吊车起重机和电梯回路的断路器需要选择电动机保护类型的吗?我以前都直接用配电型的了。断路器的额定值及整定值就按照工业与民用设计手册选择就可以了吗?