35KV电压传感器爆掉了,大家看看啥原因?

[ 本帖最后由 mly2000 于 2013-1-11 13:19 编辑 ]

照片186.jpg


照片187.jpg


照片188.jpg


照片189.jpg


照片190.jpg


照片192.jpg


照片193.jpg


照片195.jpg


照片197.jpg


照片198.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • nap1814
    nap1814 沙发
    谐波危害真是大。。。
    2013-01-25 09:44:25

    回复 举报
    赞同0
  • 水中央
    水中央 板凳
    不知道爆掉之前相关的仪表指示是否正常,相关设备是否有无报警之前,爆掉原因比较多,其结果都有可能导致爆掉,比方灰尘过多,潮湿,而对于铁磁PT类的来说,最有可能是铁磁谐振引发的爆裂,而究其原因就是系统设备操作及线路引起的系统谐振,不知道你们系统上有没有消弧消谐及故障滤波装置,应该可以查的,尽量避免设备轻载及过载,合理的运行方式
    2013-01-12 16:26:12

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

工地图片

返回版块

50.2 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

抽屉柜主回路螺丝未拧紧的后果

由于一次安装人员的疏忽和质检人员的出厂检验不仔细,上桩头母排未拧紧,现场运行负载增加时,母排发热,将互感器外壳融化,导致相间短路,这是一个非常低级也非常容易犯得错误!!!