土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 变电所能放在地下二层吗?
某宾馆地下两层都是车库,地下一层实在找不出设备用房的地方,想放到地下二层,规范是“不宜”,咋办呢?

全部回答(4 )

  • hotskll
    呵呵是不宜,按你说的没地方了就是没条件了可以放地下二层,但地坪抬高150-300,电缆沟里面做个集水坑放个水泵这样估计人家也能接受。
    2013-01-10 20:13:10 来自 PC 评论 举报
  • qq359879362
    规范没有强制性,不过如果放最底层,配套的抽水泵一定要配好
    2013-01-10 08:26:10 来自 PC 评论 举报