土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 12伏低压射灯为何不能使用声光控开关?

12伏低压射灯为何不能使用声光控开关?

发布于:2007-08-27 20:01:27 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
12伏低压射灯改为声光控开关控制后老是烧坏开关,有没有好的办法处理?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • zhaoyu308
    zhaoyu308 沙发
    我的声控开关是在变压器的前断啊控制220伏,至于穿线圈的做法有没有详细的做法谢谢指教?
    2007-09-01 11:06:01

    回复 举报
    赞同0
  • gaod133
    gaod133 板凳
    从楼主的说法看,你只控制了一只射灯?声光控开关在变压器前端还是后端?如果真是一只的话,应是变压器内电子元器件和声光控开关内的电子元器件构成了谐振烧毁了器件,建议加一只小中继!
    2007-08-31 15:35:31

    回复 举报